Il aurait pu sauter? Il me semblait avoir retenu qu’il ne fallait surtout pas tenter de sauter tant que la ligne était active, au risque de déclencher un arc électrique entre la ligne et la terre (passant par le corps en train de sauter)?
Et certains sur ce forum indiquaient qu’ils ne voyaient pas bien pourquoi une RC vol libre était obligatoire pour voler en France et que l’on pouvait en fait s’en passer.
J’espère que le pilote concerné en avait bien une, sinon la facture risque d’être douloureuse pour lui…
Il faut retenir 1cm/1000V en milieu très favorable pour établir un arc, soit 20cm avec du 20 000, donc si on est à 2 m de haut… en qu’on saute sans tendre les bras vers le ciel… et qu’on roule en s’éloignant de la ligne.
Ne pas oublier que la ligne et la sellette va remonter une fois déchargée de l’encombrant lest mobile.
2m de haut moins 1m80 de bonhomme = justement 20cm. Je me vois pas sortir la règle à calculs pour chercher les dernières décimales.
En plus, qui me dit que c’est du 20.000 volts et pas du 50.000 ou plus?
Si j’ai le choix, je reste dans ma sellette sans bouger, et j’attends que les spécialistes qui savent de quoi il retourne me disent quoi faire.
(après, si la voile brûle et que les suspentes vont péter de toutes façons, j’ai pas forcément vraiment le choix)
Sait-on si le gars est rentré directement dans la ligne parce qu’il ne l’a pas vu, ou qu’une série d’incidents l’a fait tomber dedans ?
J’ai entendu la 2nd version, mais n’y crois pas trop vu les conditions de ce jour bien stable…
Oui, bien sûr, mais comment LUI, sur le moment, pouvait-il le savoir, en être sûr, calculer la distance safe pour qu’il n’y ait pas d’arc électrique, etc…
On n’est pas tous ingénieurs en électrotechnique, c’est tout ce que je veux dire.
Et l’un des articles parle d’une ligne haute tension alors que 20 kV c’est de la moyenne tension… Dès que tu connais un peu un sujet tu te rends compte que les médias racontent des conneries, de là à généraliser aux autres sujets il y a un pas que perso je franchis volontiers…
Et après on s’étonne que les gens se méfient de la presse et des médias en général!
Je crois qu’entre 20kV et 63 les isolateurs ne sont pas les mêmes donc c’est compliqué de passer d’une tension à l’autre… sauf si à l’origine la ligne a été montée avec les isolateurs 63kV en prévision!
Tu peux regarder tes isolateurs et comparer.
Attention, ces conditions a st hilaire sont très dangereuses si vous cherchez à tenir l air. Ne vous y trompez pas. Début de saison, stable, très chaud en face sud, glacial en face nord… Gros petards qui montent pas… Oui, dangereux je vous dis. A ne pas occulter.